1、安全栅按在什么位置 怎么接线
安全栅应该接在本质安全电路和非本质安全电路之间,用于将供给本质安全电路的电压电流限制在一定安全范围内。
方法如下:mtl5042侧面有三个接线口,中间2号口不接线,1号口接零线,3号口接火线就可以了。因为2号口是检测线路的接线口,主要用于检测3号接线口是否正常。
或通过RS485通迅、开关量输出方式隔离传输至安全区,并可给危险区的变送器提供隔离电源,该产品需独立供电,输入/输出/电源三隔离。
您好,很高兴为您解您说的安装高度是没有限制的,只要在您的现场方便接线,且固定牢固。如果是安全栅尺寸的话,每个厂家的产品尺寸大小不一,常规的隔离式安全栅的尺寸是:15*100*115(mm)。
接线方法如下:电源线接法:将电源正极分别接在流量计电源线的红色线上,电源负极接在黑色线上。接地线接法:将接地线连接到流量计底座标记的地线处。
2、四线制流量计接入安全栅怎么接
四线制流量计的供电部分无法做到本安(能量超过),所以电源部分按隔爆处理,其它部分按隔爆或本安处理。信号线接安全栅,电源线直接接电源或配电栅。
分体式流量计接线方式:如上图所示,分体式流量计将传感器和积算仪分开安装,通过信号电缆进行连接。接线时,需要将传感器的输出信号接到积算仪的输入端子上。
要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。
应该根据接线端子旁的字母标识。比如在接电源线时一般能从主板上看到所需电压的大小,如果是220VAC,就接220V的交流电,如果是24V则连接24V电源,必须要注意的是两者不能混接,当然正负极也不能搞反。
3、请问这个安全栅怎么接线受累给详细解读下
其实MTL安全栅的侧面应该就有,浇筑在外壳上的。
应该是L 为电源正,S 为信号正,L-为电源负,你可以看看说明书确定一下。电源正接1,电源负接3,信号正接2。
接线方式见图片。安全栅的作用是限制进入现场的能量,使现场侧本质上不会产生火花,从而无法引燃可燃性物质,即本质安全。
4、防爆安全栅一般安装高度及如何接线
您说的安装高度是没有限制的,只要在您的现场方便接线,且固定牢固。如果是安全栅尺寸的话,每个厂家的产品尺寸大小不一,常规的隔离式安全栅的尺寸是:15*100*115(mm)。
要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。
. 隔离式安全栅应安装在非危险场所。2. 隔离式安全栅通往现场(危险场所)的软铜导线截面积必须大于0.5mm2。3. 连接导线的绝缘强度大于500V。
5、P F安全栅的P F安全栅安装与接地
成立于1945年。1958年,P F公司发明了世界首例本安型接近开关及与之世界的隔离式安全栅使工业防爆应用领域发生了全新的变革。在国内,的P F安全栅得到广大认证的好评。
安全栅应安装在非危险区; 导流条和机壳绝缘,各导流条之间要用线芯截面积4m㎡;以上的铜导线或电缆线相互连接; 使用前请认真核对安全栅的型号、极性和工作电压; 禁止用兆欧表直接测量安全栅端子之间的绝缘。
·安全栅的接地:我们回过头来再看图3.13所示的安全栅线路图。从图中可以看出有三个接地点:B,E,D,通常B和E两点都在计算机这一侧。可以连在一起,形成一点接地。
回路的安全接口,它能在安全区(本质安全)和危险区(非本质安全)之间双向传递电信号,并可限制因故障引起的危险区向安全区的能量转递。一般安全栅有齐纳式和隔离式。