1.  > 化工安全

化工厂安全栅接线方法图-化工厂平台安全护栏颜色

化工厂安全栅接线方法图-化工厂平台安全护栏颜色

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于化工厂安全栅接线方法图的问题,于是小编就整理了3个相关介绍化工厂安全栅接线方法图的解答,让我们一起看看吧。

  1. 热电阻安全栅MTL---5082怎么接线
  2. 防爆安全栅一般安装高度及如何接线
  3. 请问这个安全栅怎么接线受累给详细解读下

1、热电阻安全栅MTL---5082怎么接线

见下图。其实MTL安全栅的侧面应该就有,浇筑在外壳上的。

方法如下:mtl5042侧面有三个接线口,中间2号口不接线,1号口接零线,3号口接火线就可以了。因为2号口是检测线路的接线口,主要用于检测3号接线口是否正常。

要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。

如要检查系统的绝缘强度,应先断开全部隔离式安全栅的接线,否则可能引起安全栅内部电路损坏。6. 在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果。

2、防爆安全栅一般安装高度及如何接线

您说的安装高度是没有限制的,只要在您的现场方便接线,且固定牢固。如果是安全栅尺寸的话,每个厂家的产品尺寸大小不一,常规的隔离式安全栅的尺寸是:15*100*115(mm)。

要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。

齐纳安全栅的高度为52mm,隔离安全栅的高度是110mm。

松开防爆外壳的固定螺丝,打开隔爆腔。将电缆线接在安全栅端子上。连线接好后,将安全栅的防爆上盖装好即可。

. 在现场对安全栅进行编程前,必须先将所有接线断开再接入编程器,然后通电编程,否则可能引起不良后果。

3、请问这个安全栅怎么接线受累给详细解读下

方法如下:mtl5042侧面有三个接线口,中间2号口不接线,1号口接零线,3号口接火线就可以了。因为2号口是检测线路的接线口,主要用于检测3号接线口是否正常。

您好,很高兴为您解您说的安装高度是没有限制的,只要在您的现场方便接线,且固定牢固。如果是安全栅尺寸的话,每个厂家的产品尺寸大小不一,常规的隔离式安全栅的尺寸是:15*100*115(mm)。

见下图。其实MTL安全栅的侧面应该就有,浇筑在外壳上的。

应该是L 为电源正,S 为信号正,L-为电源负,你可以看看说明书确定一下。电源正接1,电源负接3,信号正接2。

到此,以上就是小编对于化工厂安全栅接线方法图的问题就介绍到这了,希望介绍关于化工厂安全栅接线方法图的3点解答对大家有用。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: