1.  > 化工安全

石油化工安全阀管路规范,石油化工安全阀设计规范

石油化工安全阀管路规范,石油化工安全阀设计规范

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于石油化工安全阀管路规范的问题,于是小编就整理了4个相关介绍石油化工安全阀管路规范的解答,让我们一起看看吧。

  1. 化工企业双阀设置规定是GB吗
  2. 安全阀管理规定?
  3. 安全阀安装规范
  4. 安全阀放空管道安装规定

1、化工企业双阀设置规定是GB吗

化工企业双阀设置规定是GB。按照标准GB150或容规的要求,压力容器必须按照安全泄放装置,但没有规定必须安装2个安全阀。但有安全阀和爆破片组合使用的。至于安装两个安全阀。

化工工艺设计手册(第四版下册)P169-8-c:取样阀启闭频繁,容易损坏,因此取样管上一般装有两个阀,其中靠近设备的阀为切断阀,经常处于开放状态,另一个阀为取样阀,只在取样时开放,平时关闭。

双阀设置规范。在高压管道设计中,必须设置阀门时,不论其管径大小,一般均需设置双阀,以防备介质泄露;双阀的安装宜紧密相连,以减少管件又便于操作。

《钢制储罐设计规范》(GB 50128-2014):该规范是我国储罐设计的基本规范,其中包括了储罐的结构设计、材料选用、制造、安装、验收等方面的要求。

可燃气体或有毒气体检测信号作为安全仪表系统(SIS)的输入时,探测器应独立设置,探测器配置应根据SIL回路定级结果确定,并满足《石油化工安全仪表系统设计规范》GB/T 50770有关规定。

2、安全阀管理规定?

安全附件管理规定目的:规范安全附件的管理,保证安全附件的有效性,确保作业人员和运行设备的安全。适用范围:利士德公司苯乙烯事业部内符合容规所规定的安全阀、爆破片、压力表、液位计、测温仪表及储罐呼吸阀等。

.1.14 安全阀应定期进行放汽试验。锅炉安全阀的试验间隔不大于一个小修间隔。电磁安全阀电气回路试验每月应进行一次。各类压力容器的安全阀每年至少进行一次放汽试验。9.1.15 锅炉运行中禁止将安全阀解列。

根据《压力容器定期检验规则》:安全阀一般一年至少校验一次,压力表一般每半年至少检定一次。安全阀1年检定一次,强制检定。A类压力表半年检定一次,强制检定。B类和C类压力表一般是一个检修周期检定一次。

尚未投入使用的,可按《简单压力容器安全技术监察规程》第六章的规定进行使用管理。作为简单压力容器安全附件的安全阀也应该满足上述要求。综上可知,简单压力容器安全阀是否需要定期检验,要看简单压力容器投入使用的日期。

安全阀这个设备主要是安全作用,保证压力到一定值就动作的,压力表只是见识作用,如果不麻烦就去检验吧,如果麻烦就看看是否需要检验在做决定。

3、安全阀安装规范

安全阀应垂直安装,并应装设在压力容器液面以上气相空间部分,或装设在与压力容器气相空间相连的管道上。压力容器与安全阀之间的连接管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口截面积,其接管应尽量短而直。

安装要求:安全阀宜设置检修平台。布置重量大安全阀时要考虑安全阀拆卸后吊装可能,必要时应设吊杆。

安全阀应垂直安装在压力容器液面以上的气相空间,或安装在连接压力容器气相空间的管道上。(2)压力容器与安全阀之间的连接管和管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口面积。

安全阀应垂直安装在锅商、集箱的最高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。对易燃易爆或有毒介质的压力容器,安全阀排出的介质必须有安全装置和回收系统。

4、安全阀放空管道安装规定

安全阀放空管道安装规定是排放口必须排放至安全区域,一般国家标准要求至少大于地面或平台5米以上。

安全阀应直立安装并靠近被保护的设备或管道。如不能靠近布置,则从被保护的设备或管道到安全阀入口的管道总压降,不应超过安全阀定压值的3%。安全阀宜设置检修平台。

安全阀应垂直安装,并应装设在压力容器液面以上气相空间部分,或装设在与压力容器气相空间相连的管道上。压力容器与安全阀之间的连接管件的通孔,其截面积不得小于安全阀的进口截面积,其接管应尽量短而直。

安全阀入口管道应采用长半径弯头。安全阀出口管道设计应考虑背压不超过安全阀定压一定值。普通型弹簧式安全阀,其背压不超过安全阀定压值10%。

至少高于地面或者操作平台5米,氧气储罐安全阀放空管高度至少5米,详细参见GB 50039-2013第0.13条。

到此,以上就是小编对于石油化工安全阀管路规范的问题就介绍到这了,希望介绍关于石油化工安全阀管路规范的4点解答对大家有用。

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: